ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертиза О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КОМЕНДАНТСКОГО ПЯТОЧКА И ОБ ОТСТУСТВИИ ОСНОВАНИЯ И

Тема в разделе "Строительство, ремонт квартир, стройматериалы", создана пользователем 89118149375, 21 окт 2009.

  1. 89118149375

    89118149375 Member

    Регистрация:
    16.03.2009
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Открытое заявление в генеральную прокуратуру РФ от ИА КРЕСТЬЯНинформАГЕНТСТВО Чайка Ю Я о продолжении Губернатором В И Матвиенко и Председателем Законодательного Собрания СПб Тюльпановым В А уплотнительного точечного строительства с уничтожением парков и скверов в Санкт Петербурге и не аккредитации в течении 20 лет социальных журналистов ИА КРЕСТЬЯНинформАГЕНТСТВО при Правительстве СПб Ленинградской области и Законодательном Собрании СПб Официальная версия, заявка на аккредитацию не доходит и теряется где-то на стрелке в Смольном, Законодательном Собрании СПб и Ленинградской области и ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КОМЕНДАНТСКОГО ПЯТОЧКА И ОБ ОТСТУСТВИИ ОСНОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТОЧЕЧНОГО ИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ОЗЕРО ДОЛГОЕ КВАРТАЛ 27А НА ПЯТНЕ КОРПУСА 49 50 51 52 ЗАПАДЕННЕ ДОМА 40 КОРПУС 1 ПО КОМЕНДАНТСВОМУ ПР 40

    194017, Санкт-Петербург, Дрезденская ул 16а тел 5544826 www.lenzniiep.spb.ru ссылка где размещено заключение со цветными фотографиями

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    19 октября 2009

    Аттестат испытательной (аналитической) лаборатории № SP 01.01.076.047. Действительно до 10 апреля 2010 Свидетельство о поверке № 0077340, действительно до 10 апреля 2010 года, № SP01.01.86.137 Испытательная лаборатория ГОСТ Р 51000.4, действителен до 11 июля 2011. Центр испытаний и сертификации - С.-Петербург, ( ФГУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ )

    Лицензия Е 051576 № ГС -2-781-02-26-0-7825004672-024970-2 от 3 апреля 2008. Срок действия лицензии до 3 апреля 2013. Лицензия Д 790073 № ГС-2-781-02-26-0-7826675095-012493-1 от 13 февраля 2006. Срок действия лицензии до 13 февраля 2011. Лицензия Д 763437 № ГС -2-781-02-26-0-7813172376-014662-1 от 24 июля 2006. Срок действия до 24 июля 2011 г. Фед. агент. по строит. и жил.- ком. хозяйству. Лицензия 690073 № ГС -2-781-02-26-0-7826675095-012493-1 от 13 февраля 2006 Срок действия лицензии до 13 февраля 2011 Государственный квалификационный сертификат № 3467, лицензия ПЛО № 812001928, сертификат соответствия ROCC RU.СП 15.Н00240 программного комплекса Ing Microfe, СТАТИКА, ViCADo, срок действия с 10.06.09 по 09.06. 2011 факс: 3487810 skype: kovalenko.alexandr.ivanovich 19 октября 2009 года

    Заказчик – Общественная организация Фонд «РОСФЕР» - Фонд поддержки и развития крестьянских ( фермерских ) хозяйств «РОСФЕР» и телекомпания – видеостудия ИА «КРЕСТЬЯНинформАГЕНТСТВО» и редакция газеты «Земля РОССИИ» Основание – договор № 01 от 16.10.2009 lenzniiepspbru@rambler.ru Санкт-Петербург 19 октября 2009

    ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ИЛИ ТОЧЕЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    от 19 октября 2009 года

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСТУСТВИИ ОСНОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТОЧЕЧНОГО ИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ОЗЕРО ДОЛГОЕ КВАРТАЛ 27А НА ПЯТНЕ КОРПУСА 49 50 51 52 ЗАПАДЕННЕ ДОМА 40 КОРПУС 1 ПО КОМЕНДАНТСВОМУ ПР 40 Код документа: 2172- 16.10. 2009 - ТЭ-2

    Президент Испытательного Центра "СейсмоФОНД", Андреева А.С.

    Директор Крестьянского ( фермерского ) хозяйства «Крестьянская усадьба»,

    Председатель Российского национального Комитет сейсмостойкого строительства Коваленко Е.И.

    Инженер –конструктор ЗАО «Магнезит» Коваленко А.И

    Президент Экспертного Центра Фонда «РОСФЕР» Елисеева И. А.

    Инженер – проектировщик ЗАО «Рубеж плюс» Коваленко А.И

    Экспертное ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСТУСТВИИ ОСНОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТОЧЕЧНОГО ИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ОЗЕРО ДОЛГОЕ КВАРТАЛ 27А НА ПЯТНЕ КОРПУСА 49 50 51 52 ЗАПАДЕННЕ ДОМА 40 КОРПУС 1 ПО КОМЕНДАНТСВОМУ ПР 40

    Техническое ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСТУСТВИИ ОСНОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТОЧЕЧНОГО ИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ОЗЕРО ДОЛГОЕ КВАРТАЛ 27А НА ПЯТНЕ КОРПУСА 49 50 51 52 ЗАПАДЕННЕ ДОМА 40 КОРПУС 1 ПО КОМЕНДАНТСВОМУ ПР 40

    на основании Лицензии Д 779042 от 4 сентября 2006г. Регистрационный номер ГС-2-781-02-27-0-7825004872-015274-1, срок действия лицензии до 4 сентября 2011 г., Д 690073 от 13 февраля 2006г. Регистрационный номер ГС-2-781-02-26-0-7826675095-012493-1 действует до 13 февраля 2011 г.

    С О Д Е Р Ж А Н И Е ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

    Перечень нормативной и технической документации использованной при составлении заключения

    1. Лицензия Д 779042 от 4 сентября 2008 года размещена на сайте www.lenzniep.spb.ru

    2. Экспертное заключения – 24 страниц

    3. Выводы и фотографии разрушенных зданий – 14 фотоснимков.

    4. Список нормативных документов, использованных для обследования - 1 СД диск

    ( прилагается для генеральной прокуратуры РФ)

    Наименование объекта: ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ОЗЕРО ДОЛГОЕ КВАРТАЛ 27А НА ПЯТНЕ КОРПУСА 49 50 51 52 ЗАПАДЕННЕ ДОМА 40 КОРПУС 1 ПО КОМЕНДАНТСВОМУ ПР 40

    На рассмотрение экспертизы предоставлено:

    1. Рабочие чертежи - не представлены

    2. Фотографии обследуемой близлежащих зданий - 14 фотоснимков

    3. Рабочий проект не представлены и отсутствуют

    Результаты экспертизы и обследования уплотнительного строительства 16 октября 2009 проводилась инженерами ООИ «СейсмоФОНД» и другими организациями, что подтверждено прикладываемыми к экспертизе фотографиями разрушенных соседних зданий 14 фотоснимков

    Приложене и произведена фотофиксация разрушенных соседних зданий рядом с которыми предполагается построить уплотнительное строительство

    Выполнены на месте обмерочные работы для определения возможных разрушений после уплотнительного строительства.

    Со слов эксплуатирующей организации уплотнительное проектирование велось с нарушением существующих норм и правил: СНиП 2.04.05-91* "Отопление , вентиляция и кондиционирование" , СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология", СНиП 2.09.04-87" "Административные и бытовые здания", ГОСТ 14918-80*, ВСН -353-86, СНиП 3.05.01-85 и другие.

    Рабочие чертежи отсутствуют . Чертежи выполнена без осевой привязки. Остальные деталировочные чертежи отсутствуют на месте проведения обследования и технической независимой экспертизы.

    Экспертиза и комиссия установила, что проектно-сметная документация разработана с нарушением существующих строительных норм и правил, что подтверждается прилагаемыми к экспертизе фотографиями и видеосъемкой на местности, которая размещена в Интернете смотрите следующие ссылки:

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    www.vkontakte.ru/id6123179

    Натуральные и реальные фотографии и цветное заключение экспертизу ООИ «СейсмоФОНД№а и других организаций можно посмотреть на сайте

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!



    Фото 1 ул Шаврова 11 Разрушена кирпичная стена первого этажа Раскрытие трещины составляет от 4 до 6 см

    Фото2 Временный кабель Не хватает напряжения для уже построенных зданий ЗАО «Северный город»

    Фото 3 Разваливается цоколь у дома по ул Щаврова 11, раскрытие трещины 14 см

    Фото 4 Трещит стеновая панель на доме ном 40 корпус 1 Комендантский йц пр 40 к 1 , 5 –й этаж. Соседний дом трещит и разваливается по швам, без уплотнительного, точечного строительства ЗАО «Северный город»

    Фото 4 Треснула панель существующего близлежащего дома Комендантский дом 40 к 1, до точечного уплотнительного строительства Комендантского пяточка.

    Фото 5 Треснутая панель дом 40 к 1 Комендантский пр 40, между 3 и 4 этаже.

    Фото 6 Стыки между панелями близлежащего по аркой «кораблика» ЛГ 600 трещат и расползаются по швам . Видна свежая обмазка, герметизация стыка после раскрытия терщин.

    Фото 7 Провал водонасыщенного грунта по соседству со строкой Комендантский пр 40

    Фото 8 ТП Не позволяет подключение по временной схеме и с нарушением СНИПа и ГОСТа

    Фото 9 Трещат фундаменты соседнего дома по ул Шаврова дом 11

    Фото 10 Трещат и расползаются по швам дом по Комендантском пр 40 корпус 3 . 3-й этаж. Раскрытие трещин составляет более 4 см Бетон из стыка осыпается, на голову прохожим

    Фото 11 Трещины на фундаменте по адресу Комендантский пр дом 40 к 3 . Раскрытие трещин составляет 4,5 см

    Фото 12 Уже отклонение по вертикали составляет 2 градуса по адресу Комендантский пр 40, корпус 1 , а раскрытие трещины меду панелями составляет 1 см

    Фото 13 Треснуты панели Коменданстки пр 40 к 3. 4-й этаж . Раскрытие трещин составляет 4,5 см

    Фото 14 Провалилась отмостка у дома ул Шаврова 11, цокольного этажа

    К экспертизе прикладываются закон о зеленых насаждениях № 227-43 от 06 .05 208 подтверждающий законность сквера , расположенного между домом 15 по ул Шаврова д 40, корм 1,2.3 по Комендантскому пр.

    Основные отклонения проекта от норм и правил СНИП и ГОСТа выявленные экспертизой от 16 октября 2009 показаны на прилагаемых фотографиях - 14 фотоснимков

    1 . Основные отклонения проекта от норм и правил СНИП и ГОСТа выявленные экспертизой от 16 октября 2009 показаны на прилагаемых на 14 фотографиях

    Вид дефекта зафиксированный и прилагаются в виде фотофиксации разрушения соседних домов из за уплотнительного строительства Нарушение норм СНиП и ГОСТа очевидны и показаны на фотографиях

    Используемые аппаратура и приборы при обследовании технического состояния близ расположенных зданий из-за уплотнительного и точечного строительства на Комендантском пр 40 : Трещинометр-шаблон, Лазерная рулетка, Психрометр аспирационный - прибор для

    определения влажности воздуха. Рулетка измерительная 5 м, Влагомер ВКСМ-У электронный, Фотоаппарат дальномерный, свечи обычные, свечи индийские, видеокамера.

    ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ незаконного уплотнительного или точечного строительства Измеряемый параметр

    Тип прибора Диапазон измерений Количество

    1. Прочность конструкций зданий при сжатии неразрушающим методом:

    метод упругого отскока Склерометр ОМШ-1 0700 кгс/см

    1 ультразвуковой метод

    Бетон-12 0600 кгс/см 1

    2. Плотность металлоконструкций (расположение арматуры)

    ИЗС-10Н 10400 мм

    3. Ширина раскрытия трещин в вытяжных вентиляционных шахтах

    Микроскоп МПБ-2х4 010 мм

    4. Измерение длины на крыше отсутствующих вытяжных вентиляционных каналов

    мерная лента До 1 м

    5. Отбор проб строительных из вытяжных вентиляционных шахтах на кровле жилого дома

    Электрическая машина для сверления бетона (керноотборник), оснащенная коронками с алмазным напылением

    Диаметр 50200 мм

    6. Температура дымовых газов или их отсутствие

    Ртутный длинохвостовой термометр

    0200 °С

    7. Точка росы дымовых газов на кровле и в квартирах где отсутствовала вытяжная вентиляция

    Модель 200 (фирма "Ланком", Великобритания) 0400 °С

    8. Расход газов и статическое давление потока дымовых газов в газоотводящем стволе

    Пневмометрическая трубка 585 м/с 2

    9. Измеритель потерь теплоты в окружающую среду в квартире и на улице

    Тепломер 0116 Вт/м ИТП-2 0581 Вт/м ИТП-3 01163 Вт/м

    10. Разрушение грунта и основания фундаментов Микроманометр

    11. Анализ удаляемых газов из не работающих вытяжных вентиляционных каналов

    Универсальный переносный газоанализатор:

    УГ-2 030 мг/м ОРСа 0200 мг/м

    12. Фотографиро- ние дефектов и повреждений

    Видеокамера SONY HandyCAM 55 GB

    13. Для осмотра ветхи и аварийных зданий разрушающихся от внутриквартальной уплотнительной застройки и разрушающих архитектурное наследие СПб

    Бинокль (не менее 7)

    Выводы: Необходимо отменить уплотнительное строительство

    ПРИЛОЖЕНИЕМ. Фотофиксация объекта экспертизы - 14 фотографий

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Фотографии существующих дефектов - 14 фотографий

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лицензии экспертной организации ЗАО «Магнезит», ЗАО «Ленстройтрест № 5», ОАО СПб ЗНИиПИ, ранее ЛенЗНИИЭП, Экспертного Центра «СейсмоФОНД» - 23 стр

    ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

    1. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: Справочное пособие / Под ред. М.Д.Бойко. М.: Стройиздат, 1993.

    Приложения: 1. КОПИЯ ЛИЦЕНЗИЙ -23 СТР

    2. ФОТООБСЛЕДОВАНИЕ ( ФОТОДОКУМЕНТЫ ) - 14 СТР 3 СТР О ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

    3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА СД И ВИДЕО ОБСЛЕДОВАНИЕ 1 DVD ДИСК

    Президент Испытательного Центра "СейсмоФОНД", Андреева А.С.

    Директор Крестьянского ( фермерского ) хозяйства «Крестьянская усадьба», председатель

    Российского национального Комитет сейсмостойкого строительства Коваленко Е.И.

    Инженер –конструктор ЗАО «Магнезит» Коваленко А.И

    Президент Экспертного Центра Фонда «РОСФЕР» Елисеева И. А.

    Инженер - проектировщик ЗАО «Рубеж плюс» Коваленко А.И

    Примечание: При испытаниях и обследовании присутствовали жильцы дома и корреспонденты телекомпании –видеостудии ИА «КРЕСТЬЯНинформФГЕНТСТВО» и редакции газеты «Земля РОССИИ» Адрес телекомпании и видеостудии ИА «КИА» : 197371, Санкт-П5етербург, а/я газета «Земля РОССИИ» моб 89118149375 моб 89117626150 факс 3487810 iaseismofond@rambler.ru seismofond@mail.spbnit.ru

    Более подробно о состояние разрушенных зданий на Комендантском пяточке смотрите в Интернете. Материалы размещенных телекомпанией и видеостудией ИА «КРЕСТЬЯНинформАГЕНТСТВО» и редакцией газеты «Земля РОССИИ». Видеосюжеты отсняты телекомпанией и видеостудией ИА «КРЕСТЬЯНинформАГЕНТСТВО» или «Крестьянское Информационное Агентство» ( свидетельство регистрации номер П 4014 от 14.10.1999 и редакция газеты «Земля РОССИИ» свидетельство регистрации номер П 0931 от 16.05.1994 и второе свидетельство номер П 0931 от 19.07.1998 Адрес телекомпании : 197371, Санкт-Петербург, а/я газета «Земля РОССИИ» моб: 89118149375, моб: 89117626150 моб 89218718396 факс : 812 3487810 skype: kovalenko.alexandr.ivanovich ICQ 452248221 ) 10 октября 2009 года

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    www.vkontakte.ru/id6123179

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

     
  2. Реклама

    Реклама Пользователи

     
    Зарегистрированные пользователи не видят эту рекламу - Регистрация
    #1

Предыдущие темы

Поделиться этой страницей