Выбор сечения кабеля, выбор автоматов, токовая нагрузка на провода Электромонтаж и его особенности,

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем rozberg, 8 янв 2011.

  1. rozberg

    rozberg New Member

    Регистрация:
    08.01.2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    В таблице №1 приведена токовая нагрузка на провода с медными жилами, с резиновой изоляцией в металлических оболочках и кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке, бронированные и не бронированные, с нулевой жилой и без нее.

    В таблице №2 приведена токовая нагрузка на провода с алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПВХ и резиновой оболочке, бронированные и не бронированные.

    В таблице №3 приведены токовые нагрузки на шнуры переносные шланговые, легкие и средние, кабели переносные шланговые тяжелые, кабели шахтные гибкие шланговые, прожекторные и переносные провода с медными жилами на напряжение 660 В, с нулевой жилой и без нее.

    Так же на сайте www.elsist.ru имеется очень полезная информация на следующие темы

    Выбор кабеля, выбор автоматов (автоматических выключателей), переключатели освещения, заземление и его особенности

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!



    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!



    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

     

    Вложения:

    • tab1.gif
      tab1.gif
      Размер файла:
      21,7 КБ
      Просмотров:
      559
    • tab2.gif
      tab2.gif
      Размер файла:
      20,2 КБ
      Просмотров:
      313
    • tab3.gif
      tab3.gif
      Размер файла:
      24,3 КБ
      Просмотров:
      216
  2. Реклама

    Реклама Пользователи

     
    Зарегистрированные пользователи не видят эту рекламу - Регистрация
    #1
  3. Ded75

    Ded75 Пользователи

    Регистрация:
    11.12.2010
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    0
    Можете подсказать - если надо соединить одно жильный медный провод и много жильный . Можно ли так делать ?

    Если -да , то каким способом ?
     
  4. FvS

    FvS Пользователи

    Регистрация:
    18.01.2011
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Можно, самый идеальный вариант и самый старый - это пайка. А так скрутить и клемником зажать.
     
  5. ProStoHunter

    ProStoHunter New Member

    Регистрация:
    26.02.2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Многожильный это 37х1.5, жила многопровлочная.

    Смотря о каком сечении вы говорите, если малого сечения, то спайка или под клеммник с зажимным болтом,если более большого сечения, то берёте "гильзу" и пресс или гильзы под срывные болты и сверху клейкую термоусадку.
     
  6. дима12

    дима12 Member

    Регистрация:
    13.10.2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    а что это такое?
     
  7. Реклама